Ich habe einen Vitola unniferral Heizkessel mit Dekamatic De

 Ich habe in den Kreislauf b eine Energieefizienzpumpe eingebaut ,danach laufen die  Pumpen nicht mehr, sind in der Dekamatic Sicherungen und wo finde ich diese? Ich habe eine Sicherung in dem Kästchen mit dem Ausschalter gefunden 6.3 Ampere die ist ganz gibt es noch Sicherungen die ich prüfen kann .Alle Einstellfunktionen und Meldungen im Display sind vorhanden.Fehlermeldung Heizkreis kalt und Wasserhahn erscheinen oben im Display

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hans-Weiss,

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Dekamatik mit an, damit wir uns auch die dazu passenden Unterlagen heraussuchen können.

Die Pumpen sind mit 4A abgesichert.
Hast du denn mal geprüft, ob die angeschlossene Pumpe in Ordnung ist und ob am Pumpenausgang ggf. Spannung anliegt?

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Vielen Dank, ich habe im Netz eine Beschreibung der Dekamatik E gefunden wo das Auswechseln der Sicherungen beschrieben war. Die F2 Sicherung war durch . die Pumpen laufen wieder.