abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizungsumwälzpumpe

Hallo,
 
wie stelle ich die Heizungsumwälzpumpe der Vitoladens 300C so ein, dass Sie unabhängig von der Brauchwassertemperatur dauerhaft durchläuft.
 
Ich möchte dazu keinen Heizungsfachmann bestellen.
 
Das muss auch so gehen..
7 ANTWORTEN 7

Hallo,

 

Serviceanleitung zur Hand? 

Herstellnummer vom Kessel? 

 

Gruß 

Zu 1: "Ja" versteh ich aber nicht. Die schreiben keinen Klartext.

Unter welchem Punkt finde ich denn die Anleitung zum Umstellen?

 

Zu 2:BC3B-24, und dann steht da noch eine ellenlange Nummer: 7721998401915120 ?

Die lange ist die Herstellnummer, immer wichtig. 

Seite 97 Adresse A2.

steht alles da ,für nen Laien halt nicht.

 

Gruß 

Wenn kein Mischer installiert ist,würde ich das nicht empfehlen.

Danke für die Hilfe, ist aber Seite 57 und nicht 97.

Verstehen tue ich den Text trotzdem nicht.

Welche der 3 muss ich einstellen um beide Pumpen im Dauerbetrieb zu haben?

- Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe?

- Speichervorrang auf Mischer. Während der Speicherbeheizung ist der  Mischer geschlossen. Die Heizkreis-

  pumpe läuft?
Gleitender Vorrang auf Mischer.Dem Heizkreis wird eine reduzierte Wärmemenge zugeführt?
 

 

Warum nicht?

ohne Speichervorrang.... in meiner Serviceanleitung ist es geschriebene Nummer 

 

Gruß