Hi, hab eine Recht alte Ölheizung . Habe den Heizkreis für die Raumheizung aus und den für Warmwasser ein . Da ich viel über einen Kamin heizen .Nun ist mir heute morgen aufgefallen das meine Heizkörper trotz des ausgeschalteten Heizkreis warm geworden sind ?! Hat dafür jemand eine Erklärung ?! Beste Grüße

 

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

ist nicht ungewöhnlich.

Schwerkraftzirkulation wenn der Speicher aufgeheizt wird und keine Schwerkraftbremse im Heizkreis verbaut wurde.

Mfg

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Okay , habe keinen Pufferspeicher nur den Kessel von der Heizung und diese liegt im Keller . Trotzdem wird mir das war Wasser in den gesamten Kreis gedrückt?! Eine Etage nach oben ? 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Warmes Wasser ist leichter als kaltes Wasser, also steigt es hoch sofern es keine technische Einrichtung gibt, die dies verhindert.

Früher wurden Heizungen ohne Pumpen betrieben (Schwerkraftheizungen) allerdings mit größeren Rohrduchmessern. Das funktioniert!

 

Viele Grüße

Stefan

 

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

ist nicht ungewöhnlich.

Schwerkraftzirkulation wenn der Speicher aufgeheizt wird und keine Schwerkraftbremse im Heizkreis verbaut wurde.

Mfg

Okay , habe keinen Pufferspeicher nur den Kessel von der Heizung und diese liegt im Keller . Trotzdem wird mir das war Wasser in den gesamten Kreis gedrückt?! Eine Etage nach oben ? 

Warmes Wasser ist leichter als kaltes Wasser, also steigt es hoch sofern es keine technische Einrichtung gibt, die dies verhindert.

Früher wurden Heizungen ohne Pumpen betrieben (Schwerkraftheizungen) allerdings mit größeren Rohrduchmessern. Das funktioniert!

 

Viele Grüße

Stefan

 

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin