Hallo Liebe Community,
Wir besitzen eine Öl Heizung Vitola - biferral - RN Unit mit der Trimatik-B Steuerung.
Die Heizung hat einen Heizkreis ohne Mischer.
Problem: Unsere Heizung setzt die Heizkennlinie nicht um, sie heizt immer auf ca. 85°C hoch, und schickt das Wasser in Heizkreis.
Laut Soll-Temperaturwerten sollte die
KTS-Kesseltemperatur = 32°C entsprechen
Neigung-Heizkennlinie des Heizkreises ohne Mischer (mit Multiplikator 10) = 12 was den Eingestellten 1,2 entspricht
Und nach den Ist Temperaturwerten haben wir
KTS-Kesseltemperatur = 73°C
Bei einer Außentemperatur von 3°C
Also verstehe ich das so, dass die Heizung weiß, dass ich eine Neigung von 1,2 eingestellt habe, zusammen mit der Außentemperatur von 3°C eine Soll KTS-Kesseltemperatur=Vorlauftemperatur von 32°C benötige.
Wenn die Heizung das Wieß, wiso setzt Sie das nicht um, wiso habe ich dann eine KTS von 73°C?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit,
bei weiteren Werten, die Ihr benötigt für eine Fehlerdiagnose meldet euch doch bitte!
Grüße Beilharz