Hallo,

bei mir wurde heute die Wartung des Öl Brenners durchgeführt.

In diesem Zuge wurde auch die Düse erneuert.

Die alte war eine 0,50/60Grad.

Die neue nun eine 0,60/60Grad.

Da es sich um einen 18kW Kessel mit VEGV I-1 Brenner handelt, bin ich darüber verwundert.

Auf Nachfrage beim Fachbetrieb wurde mir aber versichert, dass durch Einstellung eines geringeren Drucks dies kein Problem darstellen würde. Die Abgastemperatur sei mit 118 Grad eh schon sehr gering und die anderen Messwerte würden passen.

 

Könnte mich eventuell Jemand beruhigen? 🙂

 

Danke und Gruß

 

1 ANTWORT 1

Warum wurde die Düsengröße gewechselt?

 

Wenn man den Öldruck und ggfs. den Stauscheibenabstand nachstellt, kann eine 0.60/60° als Ersatz für eine 0.50/60° verwendet werden.

 

Ich tendiere bei Problemen meistens zu kleineren Düsen um die Brennerleistung zu reduzieren und somit die Brennerlaufzeit zu erhöhen. Das hilft dann auch etwas falls der Schornstein feucht ist.

 

Gibt es eine Nebenluftvorrichtung / Zugbegrenzer im Abgasweg?

 

 

 