.Ein Vitoladens 300-C und eine vitotronic 200 sind mit dem Divicon Heizkreisverteiler
(Platine 7244294, Serien-Nr. 7424958313752107) verknüpft.
Im Sommer wurde die Regelung VBC-141-C00.002 wegen eines Fehlers gegen
eine neue Regelung ersetzt.
In der Heizperiode stellt sich heraus, dass der Mischer der Divicon morgens
mit der Betriebszeit nicht automatisch öffnet.
Händisch kann das Mischerventil leicht betätigt werden.
Wenn ich den Strom der Anlage kurzzeitig ganz abschalte, funktioniert der Divicon
automatisch die ganze Heizzeit. Am nächsten Morgen das gleiche Spiel.
Frage:
Kommuniziert der Divicon noch nicht mit der neuen Regelung. Wie kann
Sie "angelernt" werden ?
Frage
Angelernt werden muss hier nichts. Die Regelung erkennt selbsttätig, wo welche Pumpe bzw. Mischer angeschlossen ist. Es wäre aber möglich, dass sich das Strangschema geändert hat oder der Anlegefühler des Mischers nicht mehr zur Regelung passt ?
Eventuell wurde der Mischer auch an einem falschen Stecker angeschlossen ? Auf und zu vertauscht z.B.?
Danke
Die Leitung vom Divicon zur Regelung (Ausgang 145) ist mit
unverwechselbaren Steckern versehen,
Vermutlich hat die neue Regelung einen Fehler.