.Ein Vitoladens 300-C und eine vitotronic 200 sind mit dem Divicon Heizkreisverteiler

(Platine 7244294, Serien-Nr. 7424958313752107) verknüpft.

Im Sommer wurde die Regelung VBC-141-C00.002 wegen eines Fehlers gegen

eine neue Regelung ersetzt.

In der Heizperiode stellt sich heraus, dass der Mischer der Divicon morgens

mit der Betriebszeit nicht automatisch öffnet.

Händisch kann das Mischerventil leicht betätigt werden.

Wenn ich den Strom der Anlage kurzzeitig ganz abschalte, funktioniert der Divicon

automatisch die ganze Heizzeit. Am nächsten Morgen das gleiche Spiel.

Frage:

Kommuniziert der Divicon noch nicht mit der neuen Regelung. Wie kann

Sie "angelernt" werden ?

Frage

 

2 ANTWORTEN 2

Angelernt werden muss hier nichts. Die Regelung erkennt selbsttätig,  wo welche Pumpe bzw. Mischer  angeschlossen ist. Es wäre aber möglich, dass sich das Strangschema geändert hat oder der Anlegefühler des Mischers nicht mehr zur Regelung passt ?

Eventuell wurde der Mischer auch an einem falschen Stecker angeschlossen ? Auf und zu vertauscht z.B.?

Danke

Die Leitung vom Divicon zur Regelung (Ausgang 145) ist mit 

unverwechselbaren Steckern versehen,

Vermutlich hat die neue Regelung einen Fehler.