abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Brennerstörung-was steckt dahinter?

Hallo Community,

 

ich habe seit Tagen oder gar wochen Probleme mit meiner Vitola Bifferal. Es fing damit an, dass mir da Display Brennerstörung angezeigt hat, die rote Leuchte an war und die Heizung kalt. Der freundliche Heizungsbauer kam, startete die Heizung neu(was ich auch getan habe, aber sie geht kurzerhand wieder auf Störung) und machte einen Wartungstermin. Also gut, Anlage gewartet, alles wäre gut.

 

Ein Tag später, Brennerstörung. Wieder hat er rumgedoktert, und kam zum Entschluss, dass wohl der Kondensator oder der Motor im Weishaupt-Brenner was hat. 

Ich als Mechatroniker halte das für eher unwahrscheinlich. Ich bin zwar kein Heizungsfachmann, allerdings wohl Elektrofachkraft und Instandhalter in einem großen Automobilunternehmen. 

Meine Meinung ist, wenn der Motor einige male einwandfrei anläuft und auch durchläuft, hat weder er, noch der Kondensator einen Schuss. 

Ich habe dann mal die Kunstsoffhaueb des Brenners weg gelassen, um die Wärme besser abzuführen. Es half auch, und trotzdem habe ich noch das Magnetventil der Heizölzufuhr getauscht. Dies war für mich schon eher logisch, weil diese gerne bei Temperaturstau hängen. 

 

Danach lief die Heizung ganze 7 Tage, wohingegen sie davor täglich oder gar stündlich ausstieg.

 

Jetzt habe ich allerdings wieder eine Brennerstörung. Ich möchte allerdings keinen der beiden bisherigen Heizungsbauer mehr nehmen, da ich an deren Kompetenz zweifle und sie zudem unfreundlich waren.

 

Gibt es denn bei der Heizungssteuerung eine Möglichkeit, die wirkliche Störung auszulesen? Bzw. wird diese überhaupt geloggt? Denn Brennerstörung macht das Fehlerspektrum ja riesig.

An welcher Ecke könnte ich den Fehler noch suchen?

 

Ich bedanke mich im Voraus.

 

Mit freundlichen Grüßen

Mauritius Krumm

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Mauritius Krumm,

mit der bei dir verbauten Dekamatik-Regelung gibt es keine Möglichkeit, eine Fehlerhistorie abzuspeichern oder auszulesen.

Das Feuerungsmanagement findet ausschließlich im separaten Feuerungsautomat statt. Dort wird aber ebenfalls keine Historie hinterlegt.
Eine Analyse kann somit nur direkt vor Ort am Gerät stattfinden, wenn die Meldung auftaucht.

Als nicht Heizungsbauer ist eine Diagnose eigentlich aktuell nicht möglich.
Gerne sind wir aber bereit, wenn wir von deinem Heizungsfachbetrieb einen Auftrag bekommen, deine Anlage durch einen unserer Werkskundendiensttechniker überprüfen zu lassen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Konntest du dabei sein, wenn die Heizung mal wieder eine Störung hatte ? Damit meine ich, dass man anhand der Ablauffolge vielleicht eher auf den Übeltäter kommt. Zuerst käme ja die Wärmeanforderung, Dann läuft das Gebläse, Ölvorwärmung und Zündversuche. Geht er gleich am Anfang auf Störung oder zündet der Brenner und geht dann aus ? Oder läuft der Brenner eine gewisse Zeit und geht erst später mittendrin mit der Störungsmeldung aus ?
Als Störungsursache könnte man nach der ersten Beschreibung auf den Flammwächter oder die Ölpumpe schliessen. Allerdings kämen auch der Feuerungsautomat bzw. die Regelung in Betracht.
Wir brauchen also mehr Infos.
Hallo Franky,
danke für die schnelle Antwort.

Der Brenner zündet meienr Meinung direkt. Es klackt kurz, dann folgt das Gebläse und kurz danach hört man die "Flamme" lodern. Die Heizung läuft dann auch ganz normal, und manchmal einige Stunden, manchmal nur ein Durchlauf.

Komisch finde ich doch, dass nach dem Tausch des Magnetventils die Heizung ziemlich genau eine Woche problemlos lief, und jetzt wieder täglich Störungen bringt.

Kann ich als nicht Heizungsbauer nun überhaupt noch weiter prüfen?

Hallo Mauritius Krumm,

mit der bei dir verbauten Dekamatik-Regelung gibt es keine Möglichkeit, eine Fehlerhistorie abzuspeichern oder auszulesen.

Das Feuerungsmanagement findet ausschließlich im separaten Feuerungsautomat statt. Dort wird aber ebenfalls keine Historie hinterlegt.
Eine Analyse kann somit nur direkt vor Ort am Gerät stattfinden, wenn die Meldung auftaucht.

Als nicht Heizungsbauer ist eine Diagnose eigentlich aktuell nicht möglich.
Gerne sind wir aber bereit, wenn wir von deinem Heizungsfachbetrieb einen Auftrag bekommen, deine Anlage durch einen unserer Werkskundendiensttechniker überprüfen zu lassen.

Beste Grüße °be

Die Fehlersuche gestaltet sich hier etwas schwierig. man könnte sagen, stochern im Nebel:-)
Selber prüfen kann man hier nichts mehr.
Ich würde jetzt mit allen Infos auf die Ölpumpe schliessen. Zumindest kann man hier mal den Öldruck messen lassen. Eventuell auch über einen längeren Zeitraum.

Moin,

 

auch wenn ihr Problem jetzt schon 7 Jahre zurück liegt, hoffe ich das sie ersten über diesen neuen Betrag per E-Mail informiert werden und  sich zweitens an die Lösung des Problems erinnern.

 

Ich habe seit Okt diesen Jahres exakt das gleich Problem. Steuerung Trimatik (ohne weiter Buchstaben) und der Brenner ist RotriX V VTB I-2 18kw.

Der Techniker war schon das 3te mal da und ich habe immer noch Probleme. Pumpendruck, Abgaswerte alles super im Schornsteinfegermodus. Aber mindestens 2 mal am Tag muss ich den neuen Brennerautomat Resten.

Düse, Magnetventil sind gewechselt.

Kann es an der Steuerung liegen? Hier ist mir bekannt, das die Batterie der Uhr eigentlich tot ist. Aber da ich mich mit den Registern mittlerweile auskenne und länger Stromausfälle eher selten sind, habe ich diese noch nicht gewechselt. Aber die Kondensatoren und Elkos sind sicherlich auch nicht mehr fit. Kann man die Steuerung mit diesem Fehlerbild ausschließen? Oder kann man das prüfen? Relaitest habe ich bereits gemacht. läuft wie es soll.

Hat jemand noch ein paar Ideen?

 

Top-Lösungsautoren