Bei meinen Vitoladens 300-C mit Vitocell 300-H tritt öfter die Störung Feuerungsautomat F 3 auf.

Mein Vitoladens 300-C hat wiederholt die Störung Feuerungsautomat F 3 meist morgens wenn er anfängt das Brauchwasser im Vitocell 300-H aufzuheizen.

Bei noch anliegender Störung (Feuerungsautomat F 3) und auslesen der Codieradresse 38 in Codierebene 2 wird 38 : 139 angezeigt. (Bilder)

Welcher Defekt liegt hier vor?

vielen Dank

mit freundlichen Grüßen

Herstell-Daten.JPG
Störung 38  139.JPG
Störung Feuerungsautomat F 3.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo HEV61,

wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt?

Die Meldung "F3" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da das Flammensignal bereits beim Brennerstart vorhanden ist. In diesem Fall sollten im ersten Schritt die Zündelektrode und deren Abstände geprüft werden.

Die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. In diesem Fall bestätigt der Wert 139 nur die Meldung "F3" und ist nicht gesondert zu bewerten.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo HEV61,

wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt?

Die Meldung "F3" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da das Flammensignal bereits beim Brennerstart vorhanden ist. In diesem Fall sollten im ersten Schritt die Zündelektrode und deren Abstände geprüft werden.

Die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. In diesem Fall bestätigt der Wert 139 nur die Meldung "F3" und ist nicht gesondert zu bewerten.

Beste Grüße °ja
Entschuldigung für die späte Antwort.
Es war die wohl tatsächlich die Wartung. Der Brenner läuft wieder.
Vielen Dank
Danke, für die Rückmeldung. 😉

Beste Grüße °ja