Moin. Unsere Ölbrennwertzeizung (Vitoladens 300) zeigt dauerhaft eine zu hohe Außentemperatur (26°, real sind es aktuell ca. 18 Grad) an. Entsprechend springt die Heizung nicht an. Habe gestern mal ein Coollpac an den Außenfühler gehalten und die Temperatur ging dabei auf 23° runter. Anschließend habe ich den Temparaturfühler einmal stromlos gemacht und in der Anzeige erschienen drei Balken. Danach sprang die Heizung kurzzeitig an, ging dann nachdem wieder 26° angezeigt wurden wieder aus. Entsprechend scheint die Stromversorgung i.O. zu sein und der Außenfühler wohl defekt. Die Viessmannnummer des Außenfühlers lautet Vi 7405121. Dieser wurde vermutlich durch einen Anderen/Nachfolger ersetzt. Kann mir jemand die Nummer des Nachfolgers nennen, da es im Netz unterschiedliche Angaben hierzu gibt?
Im Voraus vielen Dank.
Sportgruß
Michael
Hallo @MichaelSeedorf
Dies ist ein ATS mit Ni500-Eigenschaften.
2024-09-18 13_12_53-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png
VG
Viele, lieben Dank.