abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Andauernd Luft in der Ölleitung.

Hallo, 

bei meiner Viessmann Vitoladens 300-t ist (Brenner Vitoflame 300 VHG I-2 18 KW) trotz ständigem Entlüften ist andauernd Luft in der Ölleitung. 

Der Brenner ist andauernd auf Störung mit dem Code D1 Brenner. 
Manuell lässt er sich dann wieder starten über den Feuerungsautomat. 
Bloß geht er dann am nächsten Morgen wieder auf Störung. Bin nun ratlos. 

VG J.V. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Man könnte hier davon ausgehen,dass es eine kleine Undichtigkeit gibt. So kann z.B. die Entnahmegarnitur porös sein.

Oder der Unterdruck ist zu stark. Öl neigt bei zu grossem Unterdruck zum Ausgasen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Man könnte hier davon ausgehen,dass es eine kleine Undichtigkeit gibt. So kann z.B. die Entnahmegarnitur porös sein.

Oder der Unterdruck ist zu stark. Öl neigt bei zu grossem Unterdruck zum Ausgasen.

Pumpendruck wurde eingestellt und vaakum ist auch nicht zu hoch. Leitung vom Brenner bis zu den Tanks abgesucht auf Öl Lecks und alle Verschraubungen nachgezogen. Die Schläuche im Tank auf auch überprüft. Zieht immer wieder Luft. Pumpe wird auch manchmal heiß. Laut dem Fehler des Feuerungsautomaten ist es aber Elektroden, Magnetventil oder flammwächter. Düse Vorfilter und Magnetventil wurden getauscht. 

D1 muss nicht zwangsläufig mit den Elektroden oder Düse zu tun haben. Brennstoffmangel ist auch ein Auslöser.

Und auch,wenn das Öl nicht Austritt,kann es noch immer an der Entnahmegarnitur liegen.

Tritt der Fehler eigentlich erst nach längerer Brennerpause auf ? Hier könnte das Heberventil hängen.So,dass das Öl in den Tank zurückläuft. Beim nächsten Start zieht die Pumpe kurzzeitig Luft,...

Hi, melde mich nochmal hatte gestern eine Kollegen hier der Heizungsbauer ist. Wir haben Öl angesaugt und bei der Entnahme Garnitur gehört und man hörte ein leises pfeifen. Wird sich jetzt drum gekümmert das die Garnitur gewechselt wird. 👍

 

Top-Lösungsautoren