Hallo Viessman Experten,
ich bin seit neuestem Besitzer einer Vitoladens 300-C (Modulierend) mit Pufferspeicher Viotcell 140-E + Frischwasserstation + Solar Divicon mit Heizungsunterstüzung. Die Kennlinien hab ich nach ca. 2 Wochen ermittelt und ich bin soweit ganz zufrieden.
Ich hätte gerne noch eine Einstellung, die ich den Codierungen nicht gefunden habe.
Wie kann ich Einstellen, dass meine Heizung nach Ablauf (Zeitprogramm / Raumtemp. Soll-Temperatur) z.B. ab > 8°C Aussentemperatur in den Abschaltbetrieb geht und bei < 8°C Aussentemperatur im reduzierten Betrieb ( Reduzierte Raumtemp. Soll) heizt?
Vielen Dank schonmal für Ihre Hilfe.
mfg
BoilerBoy
Ganz einfach, die Reduzierte Raumtemperatur auf 7°C stellen.
Es gilt: Heizkreispumpe „Aus“, wenn Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur-Sollwert (RTSoll ) AT > RTSoll + 1 K
Gruß
Heizing