Ich habe ein "E1" als Fehlermeldung an meiner Filteranlage und der Raum ist eiskalt. Beim Kontrollieren der Anlage habe ich festgestellt, dass ein Draht, vermutlich der Wärmefühler? Feuchtigkeitsmesser? sich von der Platine gelöst hat. Wie heißt dieser Fühler? kann ich den bestellen? VG
Bilder sehe ich zwar keine, aber der Fehler E1 bei einem Vitovent 200D bedeutet folgendes:
Störung Ventilator Außenluft/Zuluft
■Elektrische Anschlüsse am Ventilator, am Anschluss „INTAKE FAN“ an den Anschlussklemmen (siehe Seite 22) und an der Reglerleiterplatte (siehe Seite 24) prüfen.
■Anschlussleitung des Ventilators prüfen.
■Ventilator prüfen, ggf. austauschen.