Hallo Franky, vielen Dank für den Hinweis. Hier im Forum berichtete Flo_Schneider (Fa. Viessmann) im Beitrag „Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte„ am 22.9.2022 allerdings: "Der Luftqualitätssensor erfasst ca. 1000 verschiedene Substanzen. Die Einzelwerte werden dabei unterschiedlich gewichtet und zu einem CO2-Äquivalent umgerechnet. Dadurch ergibt sich folgendes Regelverhalten: Min -> 450 ppm CO2 ca. 40% relative Feuchte Max -> 2000 ppm CO2 ca. 75% relative Feuchte dazwischen ist die Kennlinie linear Die relative Luftfeuchte wird erfasst und ebenfalls in diese CO 2-Äquivalente umgerechnet. Dabei werden jedoch jahreszeitlich bedingte langsame Änderungen der Luftfeuchte herausgerechnet, um zu verhindern, dass das Lüftungsgerät bei schwülen Sommerbedingungen permanent mit einem hohen Volumenstrom arbeitet. Aufgrund der Vielzahl der Einflüsse auf das Regelsignal, sind diese Werte als Anhaltswerte zu betrachten. In der Praxis kann die Regelcharakteristik z.B. mit einem reinen CO2-Sensor oder einem Hygrometer nicht überprüft werden." Mir geht es nun darum, dass ich gerne Lüfter mit klar nachvollziehbarer Regelcharakteristik in der Wohnung einbauen möchte, und zwar am liebsten nur basierend auf Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, wenn nötig auch kombiniert mit einer Kennlinie für CO2, aber auf keinen Fall für weitere 1000 erfasste und dann irgendwie in CO2-Äquivalente umgerechnete Substanzen. Es wäre schön, dafür Tipps zu bekommen.
... Mehr anzeigen