abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wohnungslüftungssystem Vitivent 300-C.Bei WRG-Betrieb fährt Abluftdrehzahl hoch

Hallo zusammen,meine Wohnlüftungsanlage ist die Vitovent 300-C Typ H32S:

Wenn ich über WRG-Betrieb fahre, erhöht sich die Abluftdrehzahl erheblich, Zuluft bleibt konstant. Auch bei Änderung der Temperatureinstellung 15°C oder 35°C öffnet sich der Bypass nicht.

Habe schon alle Einstellungen überprüft, alles ok. Hat jemand einen Rat, im vorraus vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Dreamalp,

die werksseitige Einstellung für den Ablufttemperatur-Sollwert sind 22°C. Wenn die Bypassfunktion auf Auto steht, sollte der Bypass also bei Überschreiten der 22°C öffnen. Wenn du bereits den Sollwert auf 15°C verändert hast und die Bypassklappe ist nicht aufgefahren, kann etwas nicht stimmen. Ich würde hier deinen Fachbetrieb zur Kontrolle beauftragen.

Beste Grüße °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Dreamalp,

die werksseitige Einstellung für den Ablufttemperatur-Sollwert sind 22°C. Wenn die Bypassfunktion auf Auto steht, sollte der Bypass also bei Überschreiten der 22°C öffnen. Wenn du bereits den Sollwert auf 15°C verändert hast und die Bypassklappe ist nicht aufgefahren, kann etwas nicht stimmen. Ich würde hier deinen Fachbetrieb zur Kontrolle beauftragen.

Beste Grüße °ch
Top-Lösungsautoren