abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wird die Lüftungsanlage Vitovent 300-F bei kaltem Wetter deaktiviert?

Die Wärmerückgewinnung wurde bei uns in der Heizlast nicht berücksichtigt, da der Energieberater meint, dass eine Lüftungsanlage bei kaltem Wetter wegen Frostschutz deaktiviert wird. In Wikipedia steht dazu: “Bei Anlagen mit Außenluftbeimischung und Luft/Wasser Wärmetauscher ist zum Schutz des Heizregisters ein Frostschutzthermostat vorgesehen, wenn das Heizregister ohne Glycol betrieben wird. Dieser deaktiviert die Lüftungsanlage wenn beim Heizregister die voreingestellte Temperatur (variabel, meistens 5 °C) unterschritten wird”. Wie weit trifft da bei Vitovent 300-F zu?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Asterias,

bei einer Unterschreitung der Fortlufttemperatur von 0°C wird der Zuluftvolumenstrom jede Minute gesenkt. Dadurch steigt die Fortlufttemperatur wieder an.

Bei Unterschreiten des Grenzwertes von –1°C, werden die Lüfter mindestens 15 Min. lang abgeschaltet. Hat die Fortlufttemperatur den Grenzwert + 1°C überschritten und sind die 15 Min. abgelaufen, werden die Lüfter wieder eingeschaltet.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Asterias,

bei einer Unterschreitung der Fortlufttemperatur von 0°C wird der Zuluftvolumenstrom jede Minute gesenkt. Dadurch steigt die Fortlufttemperatur wieder an.

Bei Unterschreiten des Grenzwertes von –1°C, werden die Lüfter mindestens 15 Min. lang abgeschaltet. Hat die Fortlufttemperatur den Grenzwert + 1°C überschritten und sind die 15 Min. abgelaufen, werden die Lüfter wieder eingeschaltet.

Beste Grüße °fl

Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen! Wir brauchen es für die Heizlastberechnung.

Top-Lösungsautoren