abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Was ist der Mindestabstand für Aussenwand Lufteinlass und Auslass? Vitovent mit Wärempumpe

Wir haben in einem Mehrfamilienhaus mehrere Viessmann Wärmepumpen mit Vitovent Lüftungsanlagen verbaut. Zuluft von außen und Abluft nach aussen. Was ist der Mindestabstand, den diese beiden Ein-Ausläße haben müssen?

 

Danke für die Hilfe.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo lotharriedle,

 

die Ansaugöffnung für Außenluft und die Ausblasöffnung für Fortluft sollten möglichst weit auseinander liegen, um einen Kurzschluss der Luftströme zu vermeiden.

 

Der Mindestabstand sollte 3 m betragen. Beachten Sie bitte auch die Windrichtung, um eine Beeinflussung durch Winddruck zu vermeiden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

 

Hallo lotharriedle,

 

die Ansaugöffnung für Außenluft und die Ausblasöffnung für Fortluft sollten möglichst weit auseinander liegen, um einen Kurzschluss der Luftströme zu vermeiden.

 

Der Mindestabstand sollte 3 m betragen. Beachten Sie bitte auch die Windrichtung, um eine Beeinflussung durch Winddruck zu vermeiden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team