Hallo,
ich habe seit 2 Jahren eine Vitovent 300w in unserem neuen EFH verbaut.
So allmählich durchblicke ich auch alle möglichen Anlagen wie die Vitocal und PV-Steuerung.
Bei der Vitovent tut sich mir allerdings mit dem Bypass noch eine Frage auf:
im Haus wird es bei der vielen Sonne momentan schon recht warm (>24 Grad). Bypass ist geschlossen, Ablufttemp. 24,0 Grad, Außentemp. 16,9grad
Wenn ich nun den Bypassmodus auf geöffnet setze, passiert nach paar Minuten folgendes: Ablufttemp. 23,2 grad, Außentemp. 16,9grad
Müsste das nicht genau andersrum sein? Ich will die warme Abluft ja aus dem Haus haben und den Wärmetauscher umgehen... Wenn ich den Bypass wieder schließe steigt die Ablufttemp. wieder auf 24 grad an.
Würde mich über ein Feedback freuen...