Hallo,
wir sind letztes Jahr im August in unser neues Eigenheim eingezogen und ich wollte mich langsam um die Beschaffung von Ersatzfiltern für unsere Lüftungsanlage - Vitovent 300-W - H32S C325 (L) - kümmern. Wir haben allerdings einen Enthalpie-Wärmetauscher verbaut.
Als ich nun nachgeschaut habe, wie unsere Filter aussehen, ist mir aufgefallen, dass anscheinend beidseitig nur G4-Filter verbaut sind. Wahrscheinlich hat es sich unser Installateur schlicht einfach gemacht (oder vergessen) und die Filter gemäß Auslieferungzustand bei Kreuzstromwärmetauscher belassen, ohne die richtigen verbaut zu haben. Die Anlage läuft nun mehr 7 Monate mit den G4-Filtern.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass für Enthalpie-WT Filtermatten M5/F7 (Abluft/Außenluft) statt G4/G4 empfohlen werden. Wenn man bedenkt, dass ein jährlicher Tausch angeraten ist, macht das natürlich preislich einen gravierenden Unterschied.
Deshalb würde ich gerne Wissen, mit welchem Hintergrund die Empfehlung ausgeprochen wird?
Ist ein F7 Filter für die Außenluft zwingend, da vielleicht die Membran des Enthalpie-Wärmetauschers empfindlicher ist, als bei einem Kreuzstromwärmetauscher?
Würde uns mit G4 Filtern
- ein hygienisches Problem erwarten oder
- der Wärmetauscher gar verschleißen und einen Austausch zwingend machen (Thema vorbeugende Maßnahmen)
Haben wir ggf. jetzt bereits Handlungsbedarf, weil er seit 7 Monaten nur mit G4 Filtern läuft?
Wenn es vor allem um die Luftreinhaltung geht, wäre es nach unserem Ermessen auch kein Problem mit G4 weiterzufahren. Wir sind keine Allergiker o.ä.
Über eine Rückmeldung und Empfehlung würde ich mich freuen.
Beste Grüße
André
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
mir wäre der Punkt Hygiene noch wichtig. Kannst du deine erste Antwort bitte noch präzisiere, ob bei falschen Filtern "nur" die Feuchterückgewinnung betroffen ist oder ob man sich ggf. auch ein gesundheitliches Problem ins Haus holt? Wir wollen natürlich beides nicht, aber Hygiene hat eine andere Notwendigkeit.
Wie steht es um die Reinigung des Wärmetauschers selbst?
Leider habe ich speziell zu dem Enthalpiewärmetauscher nichts dazu gefunden. Gibt es dazu vielleicht einen Leitfaden bzw. Hinweise, wie man diese durchführen kann?
Und zuletzt die Frage zu den M5/F7-Filtern: In welchem Turnus sollte man die Filter denn wechseln?
Beste Grüße
André