Hallo,
Ich möchte meine Lüftungsanlage Vitovent 300-W [SN: 7372260301607107]
Mit der Vitoconnect V Box [SN: 7977196401061121] koppeln und in Betrieb nehmen.
Dazu hab ich das beiliegende Modbus Kabel mit dem schwarzen Geflechtmantel an X15 (rot) des Lüftungsgeräts mit X16 des Vitoconnect V verbunden.
Das einrichten und der Zugriff auf die Vitoconnect Box funktionkert reibungslos. Aber leider wird die Verbindung zum Lüftungsgerät nicht hergestellt. Die Led blinkt schnell rot und in der App wird jedes mal F.520 Modbus Fehler angezeigt.
Auch eine mehrmalige Inbetriebnahme hat nicht geholfen.
Muss man hier noch irgendwelche Brücken oder Abschlusswiderstände setzen? Auf der Platine im Lüftungsgerät sind 3 Jumper die nicht gebrückt sind.
Dazu finde ich leider in der Anleitung überhaupt nichts.
Für Rückmeldung und Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, Alex
Hallo Ferstla,
ist die Brücke am Anschluss 301 gesetzt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ja die war und ist ab werk gesetzt.
Gruß, Alex
Dann sollte nochmal die Modbusverbindungsleitung geprüft werden. Ist diese in Ordnung, kann ein Defekt an der Reglerleiterplatte vorliegen. Ich empfehle dir aber, dies noch einmal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo