Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, die genannte Anlage ist einfach ausgefallen, habe nachgesehen und siehe da, der Bypass Antrieb ist völlig verschmort (was natürlich ein mulmiges Gefühl hinterlässt ...) - siehe Foto im Anhang. Auf der Steuerplatine leuchtet keine LED mehr. Frage 1 - wo kann ich einen neuen Antrieb bestellen (Bestellnummer)? und Frage 2 - wie bekomme ich die Anlage wiederbelebt? (habe keine Hinweise auf Sicherungen auf der Steuerplatine gefunden - denke aber dass irgend eine Sicherheitsabschaltung erfolgt ist).
Freundliche Grüße - Lutz Germer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Hallo. Also es hat den Anschein das der Antrieb die Regelung zerstört hat. Würde antrieb mal weg lassen und an den klemmen t7 und t6 eine Brücke setzten ob sie dann anläuft. Wenn kein anlauf erfolgt ist die Regelung defekt.
Kundendienst schrieb:
Hallo. Also es hat den Anschein das der Antrieb die Regelung zerstört hat. Würde antrieb mal weg lassen und an den klemmen t7 und t6 eine Brücke setzten ob sie dann anläuft. Wenn kein anlauf erfolgt ist die Regelung defekt.