Hallo owb,
da in deinem Gerät eine Bypassklappe verbaut ist, wird keine Sommerkassette benötigt. Bitte prüfe doch einmal, ob der Bypassklappenschalter auf deiner Fernbedienung auf "Auto" oder auf "Zu" steht.
Wenn er auf "Zu" steht, dann ist die Bypassklappe dauernd geschlossen und die Wärmerückgewinnung aktiv. In der "Auto"-Stellung wird die Klappe je nach Temperatur automatisch gefahren.
Geöffnet (Wärmerückgewinnung ist nicht aktiv) wird die Klappe wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
Sollten alle Funktionen erfüllt sein und die Klappe trotzdem nicht öffnen, dann würde ich dir empfehlen, die Funktion der Bypassklappe mal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo owb,
da in deinem Gerät eine Bypassklappe verbaut ist, wird keine Sommerkassette benötigt. Bitte prüfe doch einmal, ob der Bypassklappenschalter auf deiner Fernbedienung auf "Auto" oder auf "Zu" steht.
Wenn er auf "Zu" steht, dann ist die Bypassklappe dauernd geschlossen und die Wärmerückgewinnung aktiv. In der "Auto"-Stellung wird die Klappe je nach Temperatur automatisch gefahren.
Geöffnet (Wärmerückgewinnung ist nicht aktiv) wird die Klappe wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
Sollten alle Funktionen erfüllt sein und die Klappe trotzdem nicht öffnen, dann würde ich dir empfehlen, die Funktion der Bypassklappe mal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl