Hallo zusammen,
ich besitze einen Litola LV017 Duomatik und hätte dazu ein paar Anschlussfragen:
Ich würde den Ofen gerne zur Optimierung meiner Solarthermische-Regelung mit einbeziehen.
Dafür sollte ich aber die Kesselanförderung über einen Potentialfreien Öffner oder Schließen betreiben.
Wo bzw. welcher Stecker oder Anschlussbelegung ist dafür vorgesehen
Würde mich über eine rasche Antwort sehr freuen.
Mit freundlichen grüssen
M. Heubach
Hallo Martin-Heubach,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Duomatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin Reuter
danke für die schnelle Kontaktaufnahme mit dir.
Meine Herstellernummer der Duomatik ist :7079213
Ich hoffe das hilft die weiter
Das ist leider keine korrekte Nummer.
Hallo Benjamin Reuter
Sorry das war wahrscheinlich die Fabrikationsort Nummer
Ich hoffe die Serial Nummer 7450235 ist die richtige.
Mit freundlichen Grüssen
Martin Heubach
Bei dieser Regelung gibt es keinen vorgesehenen Steckplatz für eine externe Anforderung.
Realisiert werden könnte es ggf. über den Anschluss 58, welcher eigentlich für ein Fernbedienungsgerät WS gedacht ist.
Hallo Benjamin Reuter,
danke für die Antwort, habe dazu aber auch noch eine Frage.
Welche Belegung ist dann für den Schließer bzw Öffner.
Oder ist das eine Busleitung mit der die Ansteuerung der Lade- und Brauchwasser-pumpe angesteuert wird .
Mit freundlichen Grüssen
Martin Heubach
Offiziell darf der Stecker für eine externe Anforderung wie du sie vorhast nicht verwendet werden, deswegen darf ich dazu auch keine Detailinformationen geben.
Aber vielleicht hilft dir folgendes Schaltbild weiter.