Hallo. Habe ein Problem mit Motormodul Mischermodul Art Nr

7833681. Das Teil wurde getauscht gegen eines wo der Motor nicht mehr stark genug war. Den Mischer kann man mit den Finger leicht hin und her bewegen. Der Hebel am mischermodul bewegt sich nicht. Er steht immer auf " Zu" kann es an dem Vorlauftemperatur Sensor liegen? VG 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @WZ2 

 

ja, das Foto hilft weiter. Sie haben eine Vitotronic 200 KO1B.
Im Aktor-Test können Sie den Antrieb des Mischerventils überprüfen – je nachdem, welches Erweiterungsmodul für Heizkreise diesen ansteuert (HK2 oder HK3).

 

Die Soll- und Ist-Vorlauftemperaturen für den Heizkreis 2 (HK2) finden Sie im Servicemenü unter „Diagnose“ -> „HK2“.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2026-11-04 17_48_41-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2026-11-04 17_49_00-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2026-11-04 17_46_46-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
7 ANTWORTEN 7

Guten Tag @WZ2 

 

Sie können die Funktion des Motorantriebs mithilfe des Tests für das Steuerrelais überprüfen.
Zudem lassen sich im Informationsbereich die Soll- und Ist-Vorlauftemperaturen für den Heizkreis mit Mischventil einsehen.

 

VG

OK. Wie kann man das Relais prüfen?

Hallo @WZ2 

 

ich kann Ihnen erst dann Auskunft geben, wenn ich weiß, über welche Art von Kesselsteuerung Ihr Heizkessel verfügt.

 

VG

IMG_20261104_135849.jpg

 dieses mischermodul ist im August 2023 neu eingebaut worden 

IMG_20261104_135924.jpg

 

Hallo @WZ2 

 

hierbei handelt es sich um ein Erweiterungsmodul, das an die Kesselregelung Ihres Heizkessels angeschlossen ist. Über welche Art von Kesselregelung verfügen Sie?

 

VG

IMG_20261104_173959.jpg

 hilft das weiter?

Hallo @WZ2 

 

ja, das Foto hilft weiter. Sie haben eine Vitotronic 200 KO1B.
Im Aktor-Test können Sie den Antrieb des Mischerventils überprüfen – je nachdem, welches Erweiterungsmodul für Heizkreise diesen ansteuert (HK2 oder HK3).

 

Die Soll- und Ist-Vorlauftemperaturen für den Heizkreis 2 (HK2) finden Sie im Servicemenü unter „Diagnose“ -> „HK2“.

 

VG

2026-11-04 17_48_41-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2026-11-04 17_49_00-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2026-11-04 17_46_46-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png