Hallo,
wir haben eine Vitovent 300 in einem neu gebauten EFH mit extremer Dämmung nach KfW usw.
Sollte die Lüftungsanlage es nicht schaffen das Haus über Nacht auf Aussentemperatur herunter zu kühlen?
Bei uns waren z.B. heute morgen außen 18°C und innen 27°C.
Gruß Dirk
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dirk,
da es sich hier um einen Lüftungsanlage handelt und abends bzw. nachts vermutlich noch ein Absenkbetrieb gefahren wird, bei dem ein geringerer Luftaustausch stattfindet, wird es schwierig werden, eine Temperaturdifferenz von fast 10°C zu bekommen. Aufgrund der geringen Wärmekapazität von Luft, wäre ein zu hoher Volumenstrom nötig. Diesen kann die die Vitovent 300 nicht liefern.
Viele Grüße °pa
Hallo Dirk,
da es sich hier um einen Lüftungsanlage handelt und abends bzw. nachts vermutlich noch ein Absenkbetrieb gefahren wird, bei dem ein geringerer Luftaustausch stattfindet, wird es schwierig werden, eine Temperaturdifferenz von fast 10°C zu bekommen. Aufgrund der geringen Wärmekapazität von Luft, wäre ein zu hoher Volumenstrom nötig. Diesen kann die die Vitovent 300 nicht liefern.
Viele Grüße °pa