Steck mal einen Kugelschreiber ein.
Wenn er dann läuft, Fehler an der Elektronik suchen.
Wenn nicht, Spannung an Stecker 41 L1 prüfen, Spannung auf T1 geben und prüfen, ob diese an T2 ankommt.
Ansonsten: Gebrauchte Regelung entsorgen und eine neue Vitotronic auf den alten Kessel setzen (geht poblemlos)
Gruß
Heizing
Ist doch gut, dann liegt es wohl nicht an der Elektronik, Fehler dürfte sich dann auf TR (dann hat T1-T2 keinen Durchgang )oder STB (dann hat L1 keine Spannung) beschränken, kann ggf. aus der alten Regelung ausgebaut werden.
HIer noch einen Schaltplan einer Trimatik-P, die ist praktisch bauglich. Sicherung F1 auch prüfen.
STB = F4
TR= F5
Du brauchst zum Regelungstausch:
Z009477 - Vitotronic 200 KO1B
7823562 - Brennerleitung Nr.41 Rast 5 Schneidklemmen
7282852 - Konsole für Ersatzregelung
- Codierstecker je nach Kessel
Optional zur Bedienung übers Internet:
ZK03836 Vitoconnect 100 - OPTO2
Bin ab Di wieder online.