Hallo michael131177,
führe bitte folgende Einstellungen an deiner Anlage durch:
Codierung Gruppe Kessel
Codieradresse 01:250 Abgasgrenztemperatur
Codieradresse 7B:65 Rücklaufsolltemperatur (nur bei elektrischer Rücklaufanhebung).
Wenn eine Thermostatische RLA verbaut ist, dann den Kopf so einstellen, dass eine Rücklauftemperatur von 65°C vorhanden ist (messen).
In der Betreiberebene muss die Kesselmaximaltemperatur auf 85°C gestellt werden.
Bitte auch mal die Lambdasonde im ausgebauten und gereinigten Zustand (Pinsel) bei kaltem Kessel abgleichen lassen.
Wenn du das nächste mal anheizen möchtest, bitte wie folgt vorgehen:
Kessel wie gewohnt bestücken und Fülltür schließen. Vor dem Anzünden des Kessels 5 Minuten warten.
Hintergrund: Wenn die Fülltür geöffnet ist, läuft das Abgasgebläse und und zieht kühle Luft über den Schwelgaskanal direkt auf die Lambdasonde. Die Sonde kühlt dabei ggf. soweit ab, dass sie beim Start Probleme hat, da die "kalte" Lambdasonde falsche O2-Werte liefert. Durch die Wartezeit soll der Lambdasonde Gelegenheit gegeben werden, sich wieder aufzuheizen und dann direkt mit korrekten Werten zu arbeiten.
Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team