Hallo seit einiger Zeit geht die Heizung auf Störung : feuerungsautomat veriegelt EE oder EF.
Der gasdruck liegt auch nur bei 0,5 bar statt 1,5-2.
Was könnte das Problem dafür sein ? Unsere Heizungsfirma hatte vor 8 Monaten das ausdehnungsgefäss getauscht. Kann es daran liegen ?
Danke im Voraus
3 ANTWORTEN 3

Hallo Alex841,

 

bei dem Druck, den du ansprichst, handelt es sich wahrscheinlich um den Anlagendruck. Hast du diesen Druck an der Anlage direkt abgelesen? Teil mir doch bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo,
ja den druck habe ich vom Manometer der Anlage abgelesen.
Die Anlage ist eine Vitodens 222-F Typ B2SB.
Herstellernummer stehen mehrere auf der Anleitung.
7570816
7570817
7570818
7570819
7570820
7570821

VG

Guten Morgen,

 

der Anlagendruck muss wieder hergestellt werden. Wenn der Vordruck des Membran-Druckausdehnungsgefäß 1,3 bar beträgt, muss der Anlagendruck 0,2-0,3 bar höher liegen, damit das Gefäß ordnungsgemäß arbeitet. Hast du eine Möglichkeit zum nachfüllen? Hast du gesehen, dass an der Anlage Wasser ausgetreten ist? Oder hast du Heizkörper entlüftet und vergessen den Anlagendruck anzupassen?

 

freundliche Grüße

Timo