abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welcher Codierstecker für Vitotronic 200 K01B

Hallo;

 

Bei unserer Vitogas 100 wurde die alte Vitotronic 150 kb1 gegen eine Vitoronic 200 K01B getauscht. Ich war ertwas überrascgt, dass unser Heizungbauer verwundert warm, dass er den Kesselcodierstecker nicht übernehmen konnte und bin nun wegen seiner Aussagen etwas skeptisch. 

 

Er will einen Codierstecker C6 mit der Artikelnummer 7834998  besorgen. 

 

In der Vitronic 150 kb1 war aber ein F0 ( 7450681) verbaut.

Normalerweise würde ich da dem Fachmann einfach machen lassen, aber da er zur Familie gehört würde ich meine Bedenken gerne los werden, ohne ihn schlecht zu reden. 

 

Der Vitokas 100 Kessel hat die herstellernummer  7143558300950103

 

Ich habe nur Sorge dass er übersieht, dass es hier ein großer Kessel ist, wenn der C6 der richtige ist, bin ich beruhigt, ansosnten würde ich natürlich gerne wissen welcher Stecker der richitge wäre.

 

Danke und Gruß Vincent

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Heimweh1982 

 

Ihr Heizkessel ist ein Vitogas 100 GS1 35kW, da die Vitotronic 200 KO1B neuer als der Heizkessel ist, gibt es für genau diesen Heizkessel keinen vorgeschriebenen Kodierstecker, daher würde ich den Kodierstecker 7834 993 für Vitogas 200-F, Typ GS2, 11 bis wählen 60 kW, was Ihrem atmosphärischen Kessel am nächsten kommt.

 

2024-08-06 18_20_12-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Heimweh1982 

 

Ihr Heizkessel ist ein Vitogas 100 GS1 35kW, da die Vitotronic 200 KO1B neuer als der Heizkessel ist, gibt es für genau diesen Heizkessel keinen vorgeschriebenen Kodierstecker, daher würde ich den Kodierstecker 7834 993 für Vitogas 200-F, Typ GS2, 11 bis wählen 60 kW, was Ihrem atmosphärischen Kessel am nächsten kommt.

 

2024-08-06 18_20_12-6154328VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

VG

vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich ihn nochmal darauf ansprechen. 

Top-Lösungsautoren