Hallo,
wir haben o.g. Fehler, Brennerstörung leuchtet rot. Es gibt kein warmes Wasser, aber die Heizung läuft, obwohl die Therme nur auf Warmwasser eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung steht was von „Unterbrechung der Verbindung vom Fernbedienungsgerät-WS/-RS zum Feuerungsautomaten.“ Wir haben einen witterungsgeführten Betrieb. Das Kabel und der Sensor weisen keine Schäden auf.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Vielen Dank.
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schau mal unter Codieradresse 20 auf den Wert. Er sollte auf Null stehen, wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist.
Schau mal unter Codieradresse 20 auf den Wert. Er sollte auf Null stehen, wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist.
Steht auf Null!