Vitopend 200 WH2 Fehler: Blitz:7:8

Hallo,

wir haben o.g. Fehler, Brennerstörung leuchtet rot. Es gibt kein warmes Wasser, aber die Heizung läuft, obwohl die Therme nur auf Warmwasser eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung steht was von „Unterbrechung der Verbindung vom Fernbedienungsgerät-WS/-RS zum Feuerungsautomaten.“ Wir haben einen witterungsgeführten Betrieb. Das Kabel und der Sensor weisen keine Schäden auf.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Vielen Dank.

VG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Schau mal unter Codieradresse 20 auf den Wert. Er sollte auf Null stehen, wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Schau mal unter Codieradresse 20 auf den Wert. Er sollte auf Null stehen, wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist.

Steht auf Null!