Hallo liebe Community
Bei unser Vitodens 300 W
7570945701613117 haben wir seit dem Manometer Wechsel immer am Abend und in der früh die Meldung C5 Kommunikation Unwälzpumpe Gestört.
Ich habe bereits alles entlüftet. 230 V liegen an auch von der Regelung kommen auf der BUS Klemme die 25-30 V an. An beiden Seiten.
Kann ich dadurch einen Defekt der Regelplatiene ausschließen und den Pumpenkopf wenn möglich tauschen? Verbaut ist eine Grundfos UPM3 75 VIRLE DZA.
Wie groß wäre der Aufwand die ganze Pumpe zu tauschen?
Beste Grüße
Hallo @dennis1809
Bei dem Ersatzteil handelt es sich um den Pumpenmotor (Pumpenkopf) mit der Bestellnummer 7843938 (Umwälzpumpenmotor UPM3 15-75 KM).
https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/
Ich würde zunächst den Kessel und die Anlage gründlich entlüften.
VG
Hallo @divanc
dabke für deine Rückmeldung. Das entlüften habe ich schon gemacht. Genau nach der Anleitung.
Den Motor habe ich mir auch schon rausgesucht. Ich hatte gehofft es gibt noch einen anderen Rettungsversuch.
vg
dennis
Es kann auch ein Problem der Verkabelung (Steckkontakte) sein.
Ziehe/stecke das Buskabel an beiden Seiten mehrmals. Das reinigt die Kontakte.
Hallo
wie ich oben schon geschrieben habe, kommen auf beiden Seiten die Signale an.
Stromversorgung 230V Bus Leitung 25-30 V.
Hallo in die Runde.
Wir haben den Zeitpunkt bzw. Den Trigger eingrenzen können.
Immer wenn die WW-Zirkulation aus bzw. an geht kommt der Fehler 1 min bevor die WW Zirkulation beginnt und 3 min nachdem sie endet.
Zirkulation geht aber.
So Pumpenkopf ist getauscht und leider selbes Problem. 🤮
Dieser Fehler ist mangels Tools zur Busdiagnose leider sehr schwer einzugrenzen.
Bevor jetzt noch die Platine getauscht wird, würde ich einen kompletten Reset und eine
neue Inbetriebnahme durchführen / lassen.
Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an).
Dann 7C:26 einstellen (einlesen).
Falls das nicht ausreicht: Masterreset: 7C:42 -> danach Codierung neu eingeben, oder neue
Inbetriebnahme (erst mal nur die wichtigsten Dinge wie Anlagenschema, WW- Modus, Mischer usw.).
Anschließend 8A: zurück auf 175.
Hallo.
Danke für die Antwort. Codierstecker Neu codieren hat nicht geholfen. Morgen gehe ich den Schritt des reset und neu aufsetzen.
VG
dennis
Hallo und schönen Sonntag gewünscht.
Ich habe nun die Programmierung komplett neu vorgenommen. Leider ohne Erfolg. Der Fehler kommt immer wieder wenn die WW Zirkulation aus geht.
😏
Hallo @dennis1809
Ändern Sie testweise die Codierungsadresse von 30:2 auf 30:1, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin auftritt.
Bitte teilen Sie uns außerdem die Werte für die Parameter 6C und 31 mit.
Ist die interne Pumpe das einzige KM-Bus-Gerät?
VG
Hallo.
danke für die schnelle Antwort.
ich habe die Codierung 30 auf 1 umgestellt.
6C:85
31:95
Es gibt noch eine Solarregelmodul SM1
Und die Vitovent 300 wird noch über die Regelung der Vitodens gesteuert.
So das ändern von mir zu ohne Volumenstrom 30:2 zu 30:1
hat nichts gebracht. Pünktlich 4-5 min nachdem die WW Zirkulation im 22:00Uhr in den Nacht Modus geht. War der Fehler wieder da.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 |