Moin.

Ich habe die Vitodens 222-F  B2TA   3,2-35kW.

Meine Frage wäre, ob die Heizungspumpe eine Automatische Regelung hat?

 

Ich bewohne ein älteres Haus und im OG wird es immer ca. 1-2 Grad kälter als im Untergeschoss.

Mir würde gesagr, dass ich die Heizungspumpe höher stellen sollte.

Die Pumpe steht jetzt auf min 30% und max auf 80%.

Kann ich die auch auf 100% stellen, obwohl zwischenzeitlich Thermostate geschlossen werden?

 

Danke für die Antwort im Vorraus.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Jügchems,

da der B2TA über eine drehzahlgereglete Pumpe verfügt, bedeutet die Einstellung auf 100% nicht, dass die Pumpe zwangsläufig auch bis auf die 100% hochregelt. Du erweiterst damit den Regelbereich der Pumpe, wobei die Mindestdrehzahl durch den Codierstecker vorgegeben wird, um einen Mindestvolumenstrom zu gewährleisten.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Jügchems,

da der B2TA über eine drehzahlgereglete Pumpe verfügt, bedeutet die Einstellung auf 100% nicht, dass die Pumpe zwangsläufig auch bis auf die 100% hochregelt. Du erweiterst damit den Regelbereich der Pumpe, wobei die Mindestdrehzahl durch den Codierstecker vorgegeben wird, um einen Mindestvolumenstrom zu gewährleisten.