Brenner funktioniert, Fußbodenheizung im EG und OG, Vorläufe bei beiden Verteilern mit je 10 Strängen warm, Rückläufe fast alle kalt, Temperatur im Wohnbereich 21,4 Grad, Außentemperaur minus 5 Grad

Mehrere Raumthermostate weit offen, Es kommt keine ausreichende Wärme an.

ANlage wurde im JAnuar gesprüht und Verstopfungen an Leitungen an der Therme beseitigt.

 

Hat jemand eine Idee?

1 ANTWORT 1

Zuerst die Pumpenleistung steigern. Steht sie schon auf maximaler Konstantleistung,hilft nur ,die Kennlinie höher zu stellen.