Vitodens 200-W Fehlercode D3?

Was bedeutet bei der Vitodens 200-W der Fehlercode D3? Was bedeutet GFA-Fehler.
Dieser Fehlercode hat nach Besuch des Heizungsfachmanns den vorherigen Fehlercode F9 (Gebläse schafft die Umdrehungszahl nicht) abgelöst, findet sich aber nicht in den Unterlagen.
2 ANTWORTEN 2

GFA steht für Gasfeuerungsautomat, denke ich mal.

Mit D3 kann ich noch nicht viel anfangen.

Hallo SirGerion,

wie @Franky richtig geschrieben hat, lässt sich für die Abkürzung GFA der Gasfeuerungsautomat vermuten. Die Meldung "D3" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da ein Kommunikationsfehler der Gebläseeinheit vorliegt. In diesem Fall sollte die Verbindungsleitung zum Gebläse überprüft werden.

Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung, worin die Meldung "D3" auch nochmal beschrieben ist.

Beste Grüße °ja

Meldung D3.png