abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 100 WB1

Hallo erst mal an alle Experten.

Bei unserer Heizung Vitodens 100 WB1 kommt immer der Fehler Blitz 1.5

nach einem Reset läuft sie dann etwa 1bis 3 Tage und der Fehler ist wieder da??

HB war schon zwei mal da aber ich glaube er hat nicht so viel Ahnung von so

einer alten Therme.

 

16 ANTWORTEN 16

Hi Toby,

 

1:5 = keine Flammbildung (Zündung, Gas, Ioni, usw...) das ist aber meist eine ausgefunkte Lötstelle auf

der Hauptplatine LGM29. Hier meine Infosammlung.

Die ist zwar für die 200er, aber prinzipiell ist es identisch.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel

Die Platine habe ich schon mit der lupe kontrolliert und nix gefunden.

Sie läuft ja eigentlich ganz gut bis der fehler wieder kommt.

Gruß

 

Dann wird es aufwändiger:

- dreht der Zähler wenn der Fehler auftritt? (ggf. Kamera aufstellen) -> Nein: Lötstelle, Relais Gasventil,

  oder Gasventil (Gaskombiregler) ; ggf. Spannung am Gasventil messen

- ist die Zündung i.o.? -> Schon umgebaut auf 230V- Zünd- Kit? ; Elektroden erneuern oder reinig./just.

- wenn beides i.o. -> Ioni- Strom messen ; ggf. Elektrode erneuern/justieren

- ist der Brennraum feucht? -> für Kondensatabfluss sorgen

Wie alt sind die Elektroden ?

das dachte ich mir schon

zu 1:kann ich nix sagen ausser das die Lötstellen auf der platine ok sind.

weiss auch nicht wann der fehler immer kommt.

zu 2: Zündung müsste ja ok sein?sonst würde sie nicht immer wieder neu anlaufen

Zündung ist nicht umgebaut (soll ich das machen??)

was meint ihr mit ioni Strom messen? was muss angezeigt werden

Elektroden Block ist neu (wir haben aber mal weider den alten rein gemacht weil der Fehler

trotzden wieder kam.

zu 3: der Brennraum ist komplett trocken .

Kondensatabfluss komplett gereinigt.

 

 

Eine Umrüstung der Zündanlage auf 240V kann erfolgen. Es würde zumindest die Platine entlasten.

Mit einer Strommessung wirst nicht weit kommen, denk ich, wenn der Fehler nur alle paar Tage auftritt.

Und auch, wenn die Lötstellen rein optisch gut aussehen, weisst nicht, ob nicht vielleicht ein Kondensator gerade das Zeitliche segnet. Natürlich kannst die nicht nacheinander alle durchmessen. Im eingebauten Zustand funktioniert das nicht.

zu2. Ja, wird seitens Viessm. empfohlen und dein Trafo ist sicher schon recht alt.

        Da sind dann auch Kriechströme und Überschläge möglich.

 

Ionistrom: Multimeter mit µA- Bereich DC, in Reihe zur Elektrode messen (auftrennen, Vorsicht: ca. 100V

liegen an!) ; wenn Flamme vorh. fließen ca. 10 - 14 µA ; zum "Lernen" mal bei normal funkt. Therme messen!

 

Falls es daran liegen sollte: Die Elektr. muss eher etwas weiter weg von der Flamme als im Serviceheft

angegeben. Zu nah dran verringert den Strom! Aber auch nicht zu weit weg. Z.B. 2-3 mm mehr.

Auch die "Erdung" ist wichtig. Dazu das Massekabel des Brenners auf Korr. prüfen / Widerstand messen.

so habe mir gerade mal dem umbau kit für den zündtrafo bestellt.

 

hallo Fiedel

habe mal versucht den ionistrom zu messen,aber mein messgerät zeigt nix an??

Habe die Heizung mal auf Schornsteinfegerstellung gestellt und gemessen.

mit dem Messgerät dazwischen läuft der brenner auch an und brennt auch,wenn ich dann am Messgerät

eine leitung raus ziehe geht der brenner direkt aus. Also müsste die sonde doch ok sein oder?

 

so gerade noch mal mit einem digitalen Multimeter gemessen

der Wert ist so zwischen 19 und 23ua

Das ist super. Höher ist auch besser. Dann weißt du jetzt, wo du im Fehlerfall hingucken musst.

< 5 µA ist die Schwelle wo der Brenner aus geht und der Fehler kommt.

 

Dieser gute Wert bei dir bedeutet aber wohl auch, dass es eher nicht an der Elektrode oder Masse liegt.

So wieder mal zwei sachen erneuert.

einmal zündtrafo 220volt und temperatursensor wasserspeicher

aber fehler 1.5 kommt immer noch.

kann es sein das die lgm29 oder die vr20 defekt sind??

Am Ehesten der LGM.die VR20 ist vor allem mit der Auswertung der Sensorenwerte beschäftigt.

Wie gesagt: Die Lötstelle oder das Relais vom Gasventil. Also LGM29.

Ggf. mal mit der Lupe die Lötstelle ansehen.

So gebrauchte general überholte LGM29 eingebaut,Heizung lief genau 1Tag

und dann kam wieder der Fehler 1:5.

Was könnte es jetzt noch sein??

Jetzt musst du meine Punkte von oben durchgehen, bzw. hier oder hier ab S. 10 dem Fehlersuchbaum folgen.

 

Top-Lösungsautoren