Guten Morgen,
ich hätte da einmal eine generelle Frage. Wir haben eine neue Vitodens 200-W Gastherme bekommen und atuell klappt das mit der Warmwasseraufbereitung nicht so gut.
WIr hatten den Speicher (Vitocell 100 CVB 300 Ltr.) im Verdacht und haben diesen gereinigt, was auch nötig war. Trotzdem scheint das mit der Warmwasseraufbereitung im Moment nicht einwandfrei zu funktionieren.
Als letzte Fehlerquele wrde ich gerne den Seicherfhler, bzw. dessen Position ausschließen. Auf Funktion getestet haben wir ihn bereits. Aktuell steckt der Speicherfülher der Therme in der der mittleren der 3 Tauchhülsen (in der unteren steckt der Fühler der Thermosolaranlage) und benötigt die ganze Nacht um den Speicher an seiner Messstelle etwas aufzuheizen. Wir haben ein zusätzliches Thermometer angebracht, welches die Temperatur direkt unter dem oberen Flansch misst, hier iegen immer gute 60 Grad an.
Macht es Sinn, bzw. ist es nötig den Speicherfühler in die obere Tauchhülse umzupositionieren, damit die Warmwasseraufbereitung einwandfrei läuft?
Leider liegt uns zu dem Vitocell 100 keine Anleitung mehr vor, die hat der Vorbesitzer des Hauses besonders gut weggelegt.
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Oliver,
ja, die obere Hülse sollte optimal sein. Du willst ja im Sommer nur eine kleine obere Schicht
aufheizen, damit mögl. viel Sonne in den Speicher passt.
Poste doch mal die Ser.Nr. des Speichers, vielleicht finden wir dann das Manual.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Seriennummer des Speichers ist 7179409600767104
Gruß
Oliver
Vielen Dank