Hallo zusammen,
wir haben seit ein paar Tagen folgendes Problem mit der Gasheizung 7088390 18369, BJ 1988
Beim Einschalten der Heizung gibt es ungefähr stündlich einen riesigen Knall.
Die Heizung wurde bereits gewartet und ein Bekannter meinte, dass der Gasblock (Bild 2)getauscht werden müsste, es aber hierfür keine Ersatzteile mehr gibt und somit eine neue Heizung hermüsse.
Zum Glück haben wir noch eine separate Wärmepumpe die das Wasser aufheizt.
Habt ihr vielleicht noch Ideen was man machen könnte?
Verpuffungen können mehrere Ursachen haben.
Löcher in den Brennerlanzen, Zündung verspätet, um die häufigsten zu nennen.
MfG
W.F
Ich kann hier wfiedler zustimmen.
Bei Verpuffungen kann man davon ausgehen, dass zuviel unverbranntes Gas einströmt. Häufig liegt das an verbrauchten Zündelektroden, kann aber auch durch Schäden am Brenner selbst auftreten.
Einen Defekt an der Gasarmatur kann ich mir hier nicht recht vorstellen, wenn die Verpuffung erst nach einer Stunde auftritt. Das deutet eher auf eine kleine Undichtigkeit oder verstopfte Schlitze am Brenner.