Sehr geehrte Community,

 

ich habe folgende Frage zum Trockenlauf einer Viessmann Heiztherme ( Genaue Modellbezeichnung poste ich nach).

 

Ich hatte eine Trockenbaufirma/Hausmeisterservice in einem Objekt beauftragt, alles weiß zu streichen auch Heizungen.

Die Heizkörper haben keine Rücklaufventile.

Ich habe hier ausdrücklich angeordnet, die Heizkörper, wenn dann nur in Rücksprache, und auf jeden Fall mit ausgeschalteter Heizung abzumontieren (weiß ja jeder Leihe). 

Wurde sich nicht dran gehalten. Ich habe die Heizung laufend und mit 0 Bar vorgefunden und sofort ausgeschaltet. 

Ich habe sie um die Einstellungen zu überprüfen nochmals kurz eingeschaltet und sie war auf Warmwasser+ Heizungsbetrieb eingestellt.

 

Auf Nachfrage wurde mir gesagt die Heizung wäre ja auf nur auf Warmwasserbetrieb gelaufen, was aber auch Quatsch sein muss/egal wäre, weil beide Kreisläufe über die selbe Pumpe laufen.

Am Tag darauf habe ich unseren Sanitärbetrieb hinzugerufen, der meinte unter diesen Umständen müsste die Pumpe kaputt sein (Heizung war etwa 2 Tage in dem Zustand).

Heizung wurde wieder befüllt und lief einwandfrei (laut Sanitärbetrieb).

Die meinten ich müsse mich Irren, weil keine Heizung den Trockenlauf unbeschadet überlebt hätte. 

Der Mitarbeiter des Hausmeisterfirma der die Heizung bedient hat, bestreitet und meinte die Heizung wäre nicht aktiv gewesen/nur auf Warmwasserbetrieb.

Ich habe Bedenken dass dieser Vorfall der Lebensdauer der Heizung geschadet hat.

Gibt es eine Möglichkeit die Betriebszeiten auszulesen, seitens eines Fachmanns?

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

4 ANTWORTEN 4

 Öhm,Null bar Anzeige bedeutet nicht zwangsläufig Trockenlauf. Das würdest auch hören. Null Bar heisst nur,dass das Ausdehnungsgefäss kein Wasser beinhaltet und dass es das Heizwasser nicht mehr in die oberen Etagen schafft.

Alles,was sich auf Höhe mit der Therme befindet und nicht abgebaut wurde, ist immer noch voll.

Danke für die schnelle Antwort. Das Wasser wurde im Keller abgelassen, das Ventil hierfür war rechts neben der Heizung, tatsächlich aber etwas höher gelegen als die Pumpe selbst.

Dann ist ein Trockenlauf so gut wie unmöglich. Allerdings wundert mich,dass die Anlage überhaupt in Betrieb gegangen ist.Kommt doch schon bei 0,6 bar die Fehleranzeige.

Ich danke dir recht herzlich für deine schnelle Antwort.

Fehler habe ich im Menü keinen gesehen, und der Fachmann auch nicht. 

Ich bin aber technisch auch nicht sonderlich informiert was Heizungen angeht.

Ich kann nacher/ morgen noch ein Bild beifügen. Aber da mir erklärt wurde dass die Pumpe unten an der Heizung sitzt, und das Ventil an dem der Schlauch zum ablassen befestigt war ca. einen halben Meter höher gelegen ist, wird deine Antwort vermutlich die Lösung für mein Problem sein.

Die Heizung ist übrigens eine Vitodens Vitosolar 300-F.

Vielen Dank noch mal und ein schönes Wochendende.

 