Hallo zusammen,

ich besitze eine Vitodens 300-W B3HF.

HerstellerNr.: 7690298901267110, der Einbau erfolgte im Nov. 2019

Anscheinend beim Umschalten von Warmwasser- auf Heizungsbetrieb, also regelmäßig, gibt es einen Schlag, der über die Leitungen im ganzen Haus zu hören ist. Dieses Geräusch hört sich sehr "ungesund" an. 

Soweit ich informiert bin, hat mein Nachbar, der baugleiche Anlage besitzt, das gleiche Geräusch im Haus.

Vielen Dank vorab für eine Hilfestellung.

Thomas Schmidt

 

1 ANTWORT 1

bei uns ist dieses Schlaggeräusch verschwunden nachdem wir das Druck-Ausgleich-Gefäss, das alt war und dessen Membran gerissen war, austauschten.

Da es bei euch nicht alt ist, vermute ich, dass beim Einbau kein Gas (ich glaube Stickstoff) eingefüllt wurde.

Am Ausgleichgefäss gibt es ein Ventil, kurz drücken, wenn Wasser kommt Membran defekt, wenn kein Gas-Zisch-Geräausch zu hören ist, dann Gas nachfüllen.

ist mE ein geringer Aufwand.

 