abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Nur noch Nachtabsenkung

Das ist mein Problem:

Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 funktioniert nur im Nachtbetrieb.

Die Warmwasserbereitung funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch die Funktion Warmwasser + Heizkörper auswähle, wird nur das Warmwasser erwärmt, die Heizkörper bleiben kalt.

Die grüne LED leuchtet dauerhaft.

Die Uhr wurde überprüft und das Zeitprogramm wurde zurückgesetzt und neu eingestellt (Heizbetrieb von 6:00 bis 22:00 Uhr).

Im Tagbetrieb (Sonnensymbol) funktioniert die Heizung nicht. Nur wenn der Wahlschalter auf das blaue Mondsymbol (Nachtbetrieb) gestellt wird, funktioniert der Heizkessel.

Über den Nachtbetrieb kann ich heizen, indem ich die Temperatur auf +6 stelle. Das kann aber natürlich nicht die richtige Lösung sein.

Die Umwälzpumpe wurde ebenfalls überprüft.

Der Wasserdruck beträgt 1,8 bar.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Vielen Dank im Voraus!

image-1793904961361.jpg
image-1793904320074.jpg
9 ANTWORTEN 9

Bitte hier mitlesen!

 

Zusätzlich wäre bei dir denkbar, dass der Drehschalter im Bedienteil gealtert ist.

Man kann die Platine ausbauen und den Schalter durchmessen und ggf. reinigen. Das ist dann

aber eher was für Feinmotoriker... 😉

Ansonsten gibt es diese Teile noch gebraucht und überholt.

Vielen Dank für Ihren Beitrag!

Das ist tatsächlich vergleichbar, aber in meinem Fall bekomme ich überhaupt kein warmes Wasser zu den Heizkörpern. Nur im Nachtbetrieb, wenn ich den Regler auf +6 stelle, laufen die Pumpe und der Brenner. In allen anderen Betriebsarten funktioniert nur die Warmwasserbereitung.

 

Ich versuche, ähnliche Fälle mit denselben Problemen zu finden. Einfach auf Verdacht verschiedene Teile auszutauschen, möchte ich möglichst vermeiden.

Einfach auf Verdacht verschiedene Teile auszutauschen, möchte ich möglichst vermeiden.

 

Das möchten eigentlich alle. Leider ist für eine präzise, punktgenaue Fehlersuche sehr viel

Erfahrung und Kenntnis der spezifischen Therme nötig. Da das die wenigsten Fachleute haben,

tauschen sie meist Teile auf Verdacht und stellen sie plus Arbeitszeit in Rechnung, auch wenn

der Fehler noch nicht behoben ist. So ist die unschöne Realität.

Wie sieht der Ausweg aus? Sich selbst einarbeiten, wenn man es sich zutraut... 

Überprüft, alles ist korrekt eingestellt.

Danke!

Überprüft, alles ist korrekt eingestellt.

Versuch mal das noch:

 

https://community.viessmann.de/t5/Gas/Master-Reset-bei-Vitodens-200-Wb2-mit-Standart-Bedieneinheit-B...

 

Sonst mal die Bedieneinheit zerlegen und Kontakte reinigen. (bei dem Schmutz sicher kein Fehler)😉

 

Wenn das alles nicht hilft, Bedieneinheit tauschen

Gruß
Heizing

Ich werde das am Montag ausprobieren. Andernfalls sitze ich das ganze Wochenende ohne warmes Wasser fest – vorausgesetzt, der Rest der Anlage fällt aus irgendeinem Grund auch noch aus! 😄

Ich habe noch etwas vergessen – ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist –, aber die Heizung funktioniert einwandfrei, wenn sie auf den „Schornsteinfeger-Modus“ eingestellt ist. Leider kann ich sie nicht einfach in dieser Einstellung belassen 😤