Hallo, ich habe im Keller eine Vitopend 200 hängen, bis zu diesem Winter immer störungsfrei.
Jetzt zeigt sie in sehr Kurioses verhalten.
Zeitweise funktioniert sie.
Anforderung kommt, Zündfunke kommt, Flamme kommt und moduliert dann direkt runter.
Heizung läuft dann 20- 25 Minuten bis die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht wird.
Heizkörper werden in dieser Zeit über alle Etagen auch warm, also wird die Kreislaufpumpe auch fördern.
Und wenn sie dann einmal aus ist geht sie nur noch an wenn sie Lust hat .... Man hört dann dass die Anforderun und der Zündfunke kommt, der Brenner geht für eine Sekunde an und dann sofort wieder aus. Oder es kommt gar nicht so weit und sie bricht den Zündfunken schon ab. Manchmal brennt sie auch wieder für 5 Minuten.
Es gibt keine Fehlermeldungen die ich durch abziehen von Sensorkabeln nicht selber provoziert hätte.
Das lässt mich eigentlich davon ausgehen dass grundsätzlich technisch erstmal alles in Ordnung ist.
Schornsteinfeger Betrieb funktioniert in diesen Phasen übrigens auch nicht.
Was ich probiert habe.....
Ich habe mein Raumthermostat abgebaut und die Drahtverbindung durchverbunden um einen Fehler des Thermostats auszuschließen.
Ich habe per Relais Test Funktion alle Bauteile angefahren, alle funktionieren.
Also Pumpe läuft, Umschaltventil auf den Warmwasserbehälter funktioniert.
Die Heizung ist von einem angehenden
Meister gereinigt worden, der konnte sich auf Anhieb auch keinen Reim auf das Störungsbild machen.
Gasdruckschalter ist laut Internetrecherche nicht verbaut.
Wasserdruck ist mit 1,6 bar eigentlich ausreichend.
Das gute Stück sollte planmäßig im nächsten Jahr eigentlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen, weswegen ich jetzt natürlich scheue da noch riesig Geld zu investieren. Wenn also noch jemand eine Idee hat was man für einen schmalen Taler kontrollieren könnte, gerne her mit euren Ideen.
Ärghhhhj .........
jetzt tut dies wieder.
Heizung war eigentlich ausgeschaltet, bin nur im Keller um die seriennummern zu fotografieren. Drücke auf den Knopf und dieses sch......Ding springt an als wenn nichts gewesen wäre.
Guten Abend @Michsebin
Wenn das nächste Mal eine Störung auftritt, überprüfen Sie den Wert der Codieradresse 38, bevor Sie die Rücksetztaste betätigen.
VG
Erstmal sorry, die Fotos sind ein bisschen wild mit Text verteilt, ich kriege die am Handy nicht mehr verschoben.
Als zusätzliche Info, ich habe keine Witterungsgeführte Steuerung, nur das Raumthermostat und alle Thermostatköpfe sind voll aufgedreht.
Den Übertemperaturschalter Habe ich zum Ausschlussverfahren temporär demontiert.
Heizungspumpe läuft die ganze Zeit durch auf höchster Stufe.
Unter der Codieradresse 38 wird mir eine 0 angezeigt.
Allerdings habe ich keine Fehlermeldungen und somit auch nichts zum resetten.
Während ich hier sitze läuft die Heizung auch jetzt seit ca 10 Minuten nachdem sie in der Nacht komplett ausgeschaltet war.
Vorlauftemperatur ist jetzt gerade bei 32 Grad Celsius bei 40° eingestellter Vorlauf
emperatur ..... Und ist jetzt bei 32 Grad auch gerade ausgegangen. Die Raumsteuerung zeigt jetzt gerade 20,8⁰ und das Flammensymbol für die Anforderung an bei einer Solltemperatur von 21,8⁰ an.
Vorlauftemperatur ist auf 26 Grad abgesagt, heizung geht wieder an und läuft erstmal.
Geht jetzt nach ca. 5 Minuten bei 36⁰ aus,
springt nach 5 Minuten und 29⁰ im Vorlauf wieder an.
So ungefähr war das gestern auch und irgendwann geht sie in das im ersten Post beschriebene verhalten.
Jetzt gerade steht da, bei nicht brennenden Brenner, eine 33 ohne dass ich etwas verändert hätte.
Die 33 steht für Unterspannung des Feuerungsautomaten.
Du brauchst eine neue Regelung.
Momentan wirkt es kurios. Ich kann dir versichern,es wird schlimmer. In Bälde wird sie gar nicht mehr starten. Und es wird vorm Wochenende passieren. Freitag Abend oder so.
Okay, vielen Dank erstmal .... nicht schön, aber dann weiß ich wenigstens Bescheid.
Hast du eine Ahnung was das in ungefähr kostet?
Ansonsten muss sie noch einmal für den Heizungsmonteur laufen der sie abklemmt und dann darf sie auch in den verdienten Ruhestand gehen.
Sorry, noch mal die Nachfrage .... geht es hier dann um diesen sit 845 Sigma Steuerungsblock ( den hätte ich nämlich noch mal aus einem altgerät hier da bräuchte ich nur eine neue flanschplatte) oder um die Hauptplatine?
Hauptplatine. Da anzunehmen ist,dass der wahre Fehler im Netzteilbereich zu suchen wäre.
Guten Tag @Michsebin
für die Reparatur benötigen Sie eine neue Kesselregelung, Bestellnummer 7833176.
Regelung Typ GG2 (raumluftabhängig).
https://www.loebbeshop.de/7833176-viessmann-regelung-gg2-raumluftabhaengig/
VG
Danke für den Link, aber der Bestell- und Förderprozess für die Wärmepumpe ist schon im Gange.
Für die Überbrückungszeit muss mal der topeffiziente Heizi 2000, passend dazu Kerzi 300 und ein dicker Pullover reichen. 😉
Sumasumarum wird das billiger als eine neue Platine mit ungewissen Erfolgsaussichten.
Billiger sicher,aber halt nicht komfortabel.
Ist zwar jetzt offtopic, aber....
geht tatsächlich.
Die Vitopend war nach der energetischen Sanierung eh viel zu groß, ich hab hier für 140m² 7000 kWh Verbrauch im sanierten Altbau. Die Heizung hätte eh im nächsten Jahr gehen müssen.
Der eine Heizlüfter reicht auf Stufe 1 locker für die ganze Etage.
Und WW macht gottseidank die BWWP.
Sonst wärs natürlich wirklich nicht schön.
Hallo @Michsebin
"Sumasumarum wird das billiger als eine neue Platine mit ungewissen Erfolgsaussichten."
basierend auf dem Fehler 38:33 ist meine Diagnose zu 100 % korrekt.
VG