Bei mir wurde kürzlich eine Therme HC1B,Vitotronic 100 installiert. Seitdem habe ich das Problem, dass der Druckabfall zwischen Heiss und Kaltwasser stärker ist als bei der alten Therme. Der Installateur sagt es wurden dieselben Leitungen benutzt und er kann nix ändern außer neue Leitungen legen. Nun habe ich vermutet, dass die alte Therme das Warmwasser wesentlich stärker geheizt hat und ich von daher mehr Kaltwasser zugemischt hatte und der Wasserdruck/Strahl dadurch höher war. Ich habe jetzt bei meiner neuen Therme das Warmwasser höher gestellt. Werksseitig waren 50 Grad eingestellt und ich konnte den Wert auf 57 Grad erhöhen, mehr ging aber nicht und das Problem ist nur sehr geringfügig verbessert. Haben Sie noch einen Tipp:
a) womit der starke Druckabfall zusammen hängen kann und
b) wie ich das Warmwasser noch heißer einstellen kann.
Besten Dank
Junoton
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Junoton,
leider muss ich mich etwas korrigieren in diesem Beitrag.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei deinem Vitopend 200-W um einen Kombiwasserheizer handelt.
Bei diesem Gerät ist es normal, dass eine maximale Warmwassertemperatur von 57°C eingestellt werden kann.
Was jedoch weiterhin offen bleibt ist, wo der Wasserdruck abnimmt oder viel mehr der Volumenstrom reduziert wird.
Da es sich um ein Mietobjekt handelt, solltest du nicht eigenmächtig irgendwelche Veränderungen oder der Gleichen vornehmen.
Am besten informierst du deinen Vermieter und deinen Fachbetrieb und diese sollen entscheiden, wie weiter verfahren wird.
Ggf. können wir die Anlage auch mal durch einen unserer Werkskundendiensttechniker überprüfen lassen.
Dazu benötigen wir dann allerdings einen Auftrag von deinem Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be
Hallo Junoton,
HC1B ist der Regler und nicht die Bezeichnung des Grundgerätes.
Wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer des Grundgerätes postest?
Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Zu a):
Der Druckabfall kann am Querschnitt der Leitungen, an der Leistung der Pumpe oder aber am Anschlussdruck liegen.
Wurde denn ein Druckminderer vor dem Gerät installiert?
Wie hoch ist dein Hausanschlussdruck vom Kaltwasser?
Hast du ein Umlauf- oder Kombigerät?
Zu b):
Normalerweise kann das Warmwasser im Auslieferungszustand bis 60°C eingestellt werden.
Weitere Informationen kann ich dir aber erst geben, wenn ich die Herstellnummer des Grundgerätes habe.
Beste Grüße °be
Hallo Junoton,
die Codieradresse 56 findest du in der Codierebene 2, Gruppe 3 (Warmwasser):
Der Druckminderer ist wenn, dann bauseitig zwischen dem Gerät und der Kaltwasserzuleitung installiert.
Es geht auch weniger um eine veränderte Rohrdimensionierung, als eher um die Pumpenleistung.
Wenn die aktuelle Pumpe beispielsweise eine geringere Leistung hat als die vorherige, dann kann es bei großen Rohren, zu dem von dir beschriebenen Verhalten der Anlage kommen.
Die Pumpe fährt bei der Warmwasserbereitung auf 100%.
Beste Grüße °be
Hallo Junoton,
leider muss ich mich etwas korrigieren in diesem Beitrag.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei deinem Vitopend 200-W um einen Kombiwasserheizer handelt.
Bei diesem Gerät ist es normal, dass eine maximale Warmwassertemperatur von 57°C eingestellt werden kann.
Was jedoch weiterhin offen bleibt ist, wo der Wasserdruck abnimmt oder viel mehr der Volumenstrom reduziert wird.
Da es sich um ein Mietobjekt handelt, solltest du nicht eigenmächtig irgendwelche Veränderungen oder der Gleichen vornehmen.
Am besten informierst du deinen Vermieter und deinen Fachbetrieb und diese sollen entscheiden, wie weiter verfahren wird.
Ggf. können wir die Anlage auch mal durch einen unserer Werkskundendiensttechniker überprüfen lassen.
Dazu benötigen wir dann allerdings einen Auftrag von deinem Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be