Hallo Guten Morgen,

 

Ich habe eine Frage bezüglich der Heizkennlinie. Ich habe hier in derMietswohnung eine Vitodens 200 Gastherme. Das Haus ist von 1877 und die Außenwände sind Sandkalkstein ungefähr 20 bis 25cm dick. Meine Wohnung ist im DG. Unter mir wird geheizt und das Dach ist gedämmt worden. Ca 25-30cm Mineralwolle.

 

Ich habe Typ 21 und Typ 22 HK der Größe 500x600, 600x600 und 1100x600. 

VE ist auf 6 aufgedreht und die HK auf 5. 

 

Aktuell ist meine HKL auf 1,0 und 16K. Bei AT von 4 bis 6°. Raum soll Temp. 22° und wegen Altbau keine Nachtabsenkung.

 

Da ja in der Anleitung steht "Wenn in der Übergangszeit zu kalt aber Winter warm, dann Niveu hoch und Neigung runter."

 

Finde das halt etwas heftig. Jetzt habe ich soeben auf 18K gestellt. 

20241110_012617.jpg
20241110_163512.jpg
20241110_145116.jpg
20241110_012551.jpg
20241110_012556.jpg
20241110_012534.jpg
20241110_012637.jpg
20241110_144608.jpg
20241110_012604.jpg
20241110_012647.jpg
57 ANTWORTEN 57

Welche Himmelsrichtung ? Eventuell bekommt der Sonne ab ?

Auf der Nordseite da wäre bis, wenn überhaupt Abends keine Sonne.

 

Ich glaube auch nicht, dass bis zum Boden so viel unterschied ist.

Dann dürfte der Aussensensor einen Defekt haben. Hat sich vielleicht ein Untermieter eingenistet ?

Wel he Codierung muss ich denn machen um die Drehzahl der Pumpe zu erhöhen?. Da steht vieles mit Heizkreis ohne Mischer oder mit Mischer. Was habe ich denn bei der Vitodens 200?

Wie kommst jetzt drauf ?Ich denk,dein Aussenfühler macht Probleme ?

Naja den werde ich wahrscheinlich testen lassen. Ich habe nur mal gelesen die Pumpe zu erhöhen kann helfen. Nur auf wie viel %.

Also nun bin ich bei 0,7 und 28K....

 

Doch wenn es kalt ist also 0 bis 3 Grad passt alles ca. 22 Grad in jedem Raum.

 

Bei jetzt 11° AT nur 20,5°.

 

Also muss ich ja wieder mit Neigung runter und Niveau hoch.

 

 

Anbei mal ein Ausschnitt un der Nacht. 

 

 

 

Komisch das bei 10° AT der Kessel 56°Soll haben muss um überhaupt 21° zu bekommen. Ich kann dich nicht weiter hoch gehen, nur weil ich 22 grad haben möchte.

Screenshot_20250125_063434_Home Assistant.jpg

Der Sprung ganz rechts ist komisch.

Screenshot_20250125_071344_Home Assistant.jpg