Glykol befüllung

Hallo zusammen 

Für den weiteren Betrieb meiner Vitodens 333F werde ich die Anlage bzw die Heizkreise mit einem Glykol Gemisch füllen müssen.

Welche Maßnahmen müssen zusätzlich durchgeführt werden.

Welche Glykol Hersteller sind für die Anlage freigegeben?

 

Beste Grüße 

Mattes

3 ANTWORTEN 3

Hi Mattes,

 

Viessman hat kein Glykol für Gasthermen freigegeben, aber du kannst bedenkenlos "TYFOCOR L / L-eco"

verwenden. Das ist unbedenklich, falls es per Leckage ins Trinkwasser übergeht. Ca. 20% Effizienz

verlierst du dadurch auch, aber besser als eine kaputtgefrorene Anlage...

Alternativ könntest du die Anlage auch ausblasen, wenn das Objekt nicht beheizt wird / leer steht.

Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, ist ein durchgehendes "Frostfrei- Heizen", aber

dringend zu empfehlen.

 

Gruß

Fiedel  

Hallo Fiedel,

vielen Dank für deine Antwort.

Es ist richtig, Viessmann hat direkt kein Glykol freigegeben, in der Anleitung für die Vitodens 333F ist ein entsprechender Hinweis.

Das von dir genannte "TYFOCOR L / L-eco" scheint eine gute Alternative zu sein. 
Das eine Verlustleistung entsteht, ist mir schon bewusst.

Hast Du schon Erfahrungen mit entsprechenden Anlagenbefüllungen gemacht?

 

Beste Grüße 

Mattes

 

Nein, aber ich habe es in der Solarthermieanlage. Man braucht zum Befüllen einen größeren 

"Spülkanister", in den man nach und nach das Mittel reinkippt und mit z.B. einer Bohrmaschinenpumpe

im Kreis spült. Zum Schluss noch eine Weile luftfrei spülen und auf Druck bringen.

An der Anlage müsste dann eine entspr. Armatur vorh. sein (bzw. eingebaut werden), die es erlaubt im

Kreis zu spülen.

Ein Inline- Filter vor der Pumpe (aus dem Bewässerungszubehör) ist auch sinnvoll, genau so wie

mehrere Gardena- Hähne zum Absperren, damit einem das Zeug nicht beim Abbauen der 

Befüllgarnitur aus dem Schlauch läuft und vor/hinter dem Filter.