Habe einen Gaskombiregler gewechselt. Kessel Vitogas 300 7518456000065106
Düsendruck lässt sich nicht unter 11 mbar runterstellen. Laut Anleitung bei Erdgas E 8,8 mbar.Wirb haben Erdgas H.
Schneidringverschraubung für Zündgas habe ich ohne Dichtung in Kombiregler geschraubt, da keine im Lieferumfang. Dichtigkeit OK. Muss keine Dichtung da sein ?
Hallo Bitter,
dein Vitogas 300 hat Ausstattung für Erdgas LL im Ausliefreungszustand. Für die Umrüstung auf H Gas benötigst du - 7380337 Umstellteile RTF18 > EG-E. Wie hoch sind der Anschluss- und Ruhedruck?
freundliche Grüße
Timo