Wir haben ein Haus gekauft. Dort ist eine Atola HO AVN17 Herstelljahr 1992
5240 165 verbaut.
Daneben steht ein VertiCell-HG/I Speicher-Wassererwärmer Typ 3001 490
An der Nord-Fassade neben der Haustür ist ein Aussenfühler verbaut.
Meine Frage wäre nun: Um was für eine Art Kessel handelt es sich hierbei? (Niedertemperatur?) Und vor allem: Ist die Heizungsanlage unmittelbar von der Austauschpflicht betroffen, da älter als 30 Jahre? Wie verhält es sich mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Falle eines Defekts (aufgrund des Alters).
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der ist nicht tauschpflichtig, da er durch die Trimatik witterungsgeführt betrieben wird und somit ein Niedertemperaturkessel ist. Ersatzteile gibt es auch noch, die Regelung kann im Notfall auch gegen eine Vitotronic getauscht werden.
Selbst eine Umrüstung des Glühzünders auf Zündbrenner ist möglich. S. Nr. ab 99XX
Gruß
Heizing
Kann einer der Wissenden mal einen Blick drauf werfen und bewerten, ob eine Austauschpflicht besteht oder nicht?
Der ist nicht tauschpflichtig, da er durch die Trimatik witterungsgeführt betrieben wird und somit ein Niedertemperaturkessel ist. Ersatzteile gibt es auch noch, die Regelung kann im Notfall auch gegen eine Vitotronic getauscht werden.
Selbst eine Umrüstung des Glühzünders auf Zündbrenner ist möglich. S. Nr. ab 99XX
Gruß
Heizing
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
achso… und Frohe Weihnachten!
Gerne, wünsche auch Frohe Weihnachten und immer ein warmes Haus.