Hallo
Ich habe momentan ein Viessmann Vitogas 100 mit Kessel Vitocell 100 gesteuert wird sie durch eine Vitotronic 150 KB1
die Anlage ist mittlerweile gut 23 Jahre alt,ich würde gerne die Steuerung durch eine modernere Viessmann Vitotronic 200 KO1B ersetzen ist dies technisch möglich und paß sie,und was für einen Kessel Codierungstecker wird benötigt.
Danke u. Gruß Rainer
Hallo Urmel56,
ja, die KO1B kann im Austausch verwendet werden.
Wenn du noch die Herstellnummer deines Vitogas 100 mit angibst können wir gerne auch Auskunft zum benötigten Kesselcodierstecker geben.
Für die Auswahl von ggf. noch benötigtem Zubehör und ein entsprechendes Angebot wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin
Der Vitogas 100
Typ CHA
3003 622
Hersteller Nr. 7265204902913
Gruß Rainer
Das sind die Daten des Speichers (Vitocell).
Ich benötige die Herstellnummer des Kessels "Vitogas 100".
Ich kann nur noch eine Nr. an der 150KB1 finden 7450350913877108
Die bringt mir leider nichts.
Ggf. kannst du ja mal schauen welcher Codierstecker aktuell in der KB1 eingesteckt ist?
Hi
Jetzt habe ich die Hersteller Nr. gefunden war ganz oben rechts auf dem Abdeckblech,war nicht einfach zu finden.
Vitogas 100
Typ: GS1
Hersteller Nr. 7520107902393105
Gruß Rainer
Du benötigst den Codierstecker C6 mit der Artikelnummer 7834998.
Herzlichen Dank für die Auskunft,jetzt hoffe ich mal daß ich die knapp 4 Jahre alte Viessmann Vitotronic 200 KO1B
zu einem guten Preis bekomme.
Gruß Rainer
Gerne.