Hallo zusammen, mein Heizkessel heizt immer von 80 bis 90grad.
Heizung wird nicht gebraucht und ist Mechanisch wie elektrisch nicht aktiv. Momentan wird nur Warmwasser gebraucht.wie gesagt die Anlage heizt ständig zw. 80 und 90 grad.
Anlage: Vitola biferral e
Bj91. Nieder. T. Kessel. 100bis 120kw
Fachmann ist bestellt, kommt aber seit Wochen nicht.
Im Vorraus besten Dank
Hallo Wetzel1,
da hast du bestimmt eine Trimatik auf deinem Kessel verbaut. Welche LED sind an?
Hast du mal den Speicherfühler kontrolliert, ob der richtig in der Tauchhülse sitzt?
VG Andre
Hallo,
gestern war ein Fachmann da.
Die Steuerung war nicht richtig eingestellt.Er hat Heizspitze auf 80 reduziert. Jetzt muss ich nochmal prüfen. Trotzdem vielen Dank für die Information.