wie kann man die Wärmepumpe ab einer gewissen Aussentemperatur ab- bzw. einschalten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
in dem du diesen Parameter für dein Haus passend einstellst.
qwert089_0-1678106551828.png
aus wirtschaftlichen Gründen möchte die WP bei einer AT -2° ausser Betrieb nehmen. Dann heizen wir mit Gas Vitodens 222. Ist die AT höher -2° soll die WP wieder in Betrieb gehen. Läßt sich das in der WP einstellen.
in dem du diesen Parameter für dein Haus passend einstellst.
qwert089_0-1678106551828.png
aus wirtschaftlichen Gründen möchte die WP bei einer AT -2° ausser Betrieb nehmen. Dann heizen wir mit Gas Vitodens 222. Ist die AT höher -2° soll die WP wieder in Betrieb gehen. Läßt sich das in der WP einstellen.
das ist ja dann etwa anderes.
qwert089_0-1678108664709.png
Hast du vom Erbauer der Anlage keine Einweisung erhalten?
Wenn du hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die S/N der Vitocal eingibst, erhälts du die ServiceAnleitung der Regelung mit den Parametern.
Hast du vom Erbauer der Anlage keine Einweisung erhalten?
Ich habe eine 200 S---E10.
Als normaler Kunde komme ich an diese Parameter nicht dran.
Oder gibt es eine Möglichkeit?