Beim Einbau meines VitovalorPT2 ist eine zusätzliche Pumpe eingebaut worden, da die Heizungen Obergeschoss nicht versorgt wurden (fehlerhafte Berechnung). Ich habe in allen Heizungen Fließgeräusche, die immer lauter werden, auch ihn der Nähe von Heizkörpern , die ich ausgeschaltet habe.Im OG sind außerdem in einem Heizkörper klackende und in einem anderen Luftgeräusche. letzteren entlüfte ich alle 2 bis 43 Tage.Wenn ich die Thermostate auf 3 stelle - wie von Ihnen empfohlen, werden einige Heizkörper kalt, einige bleiben warm. Die Geräusche sind sehr störend. Bei meiner alten Heizung hatte ich das nicht.
1 ANTWORT 1

Hallo Regenfänger, 

 

hier müssen die Volumenströme passenden eingestellt werden. Wende dich an deinen Fachbetrieb damit dieser einen hydraulischen Abgleich durchführen kann. Alternativ muss die Drehzahl der Pumpe auf der Sekundärseite also die Pumpe, die die Heizkörper versorgt reduziert werden. Kann aber sein, dass es dann wieder zu einer Unterversorgung kommt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team