Mehr erfahren →Hallo Regenfänger,
hier müssen die Volumenströme passenden eingestellt werden. Wende dich an deinen Fachbetrieb damit dieser einen hydraulischen Abgleich durchführen kann. Alternativ muss die Drehzahl der Pumpe auf der Sekundärseite also die Pumpe, die die Heizkörper versorgt reduziert werden. Kann aber sein, dass es dann wieder zu einer Unterversorgung kommt.