Hallo Markus_Longen,
die Sekundärtemperaturen sind in jedem Fall in Ordnung, daher wundert es mich, dass bei diesen Temperaturen und auch der Kondensationstemperatur ein so hoher Druck vorhanden ist. Der Regler hat das Ventil in dem Moment der Fotos in jedem Fall geschlossen. Ob das Ventil dann auch wirklich schließt, ist für mich hier schwer zu beantworten. Es sollte in jedem Fall einmal die Überhitzung an der Anlage gemessen und gleichzeitig die Drücke und Temperaturen mit den Werten im Regler verglichen werden. Die Überhitzung sollte bei dem Kältekreis bei der Wärmepumpe bei ca. 3 - 4K liegen.
Viele Grüße Flo